                    在工业使用现场,变频器电动机安装的距离大致分为三种情况,即远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20~100m为中距离,100m以上为远距离。
                变频器与电动机间的接线距离较长时,来自电缆的高次谐波漏电流会对变压器和周边设备产生不利影响,因此减少变频器的干扰,需要对变频器的载波频率进行调整,见表。
                表 变频器的载波频率与接线距离关系
                变频器与电动机间的接线距离
                20m以下
                20-100m
                100m以上
                载波频率
                15kHz以下
                10kHz以下
                5kHz以下
                    在工程设计中,应把变频器安放在被控电动机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电动机之间往往要有一定距离。如果变频器与电动机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电动机之间为20~100m的中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电动机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。