                45千瓦时电机用摇表摇相序电阻为0,接原电阻无穷大怎么回事?

                [复制链接]
                跳转到指定楼层
                楼主
                发表于 昨天 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                微信用户求助:45千瓦时电机用摇表摇相序电阻为0,接原电阻无穷大怎么回事?
                按照提问者所说的情况,估计这一台电动机为绕线式电机。它与普通三相交流异步电动机结构不一样。电机的定子嵌有三相型号角度120o的三相绕组。而绕线式异步电动机优点主要是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻,从而实现平稳的起动或改变外加电阻在一定范围内调节转速,其实最根本的是为了解决容量大、不易启动的问题。其转子结构见下图所示。

                摇表只能够检测电动机的绝缘电阻值,再者摇表测量范围根本就不能测量三相交流绕组线圈的电阻值的。因为45KW这种电动机的漆包线的截面积本身就大,要用微欧表或者单臂/双臂电桥来测试它的线圈电阻值。这种结构的绕线式启动器有三相平滑式调节或分离电阻器组成的多挡式启动的。对于检测电动机摇表也只是摇它们是否与外壳是否绝缘性能不佳或达壳。可以用数字万用表来测量它的接转子的三根导线,并且将滑动变阻器或分离电阻器组成的多挡都检查一下。常见故障有变阻器接触不良或者接头氧化烧坏,电动机的三个碳刷磨损过大。