                      有A B C三个电机,按开始键A B电机运行,过5秒后B电机停止,C电机运行,B电机和C电机不能同时运行,画一线路图。


                回复

                使用道具 举报

                沙发
                发表于 2014-1-17 06:27:43 来自手机 | 只看该作者
                留下你的联系方式,我画给你。

                回复

                使用道具 举报

                板凳
                 楼主| 发表于 2014-1-17 08:04:46 来自手机 | 只看该作者
                吴师 发表于 2014-1-17 06:27
                留下你的联系方式,我画给你。

                825524441我的qq,谢谢啦

                回复

                使用道具 举报

                地板
                发表于 2014-1-17 16:04:11 | 只看该作者
                不知道我画的对不对

                QQ图片20140117160255.jpg (46.78 KB, 下载次数: 3213)

                QQ图片20140117160255.jpg

                点评

                画的有问题,SB2按下瞬间ABC会同时动作,很有可能C吸合,KM3的两个常闭都断开。所以应该在C线圈前画上KT的常开,同时在KT常开上并联KM3自锁  发表于 2019-6-20 12:39
                把时间继电器和C电机的关系处理一下,其他基本符合要求。  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:21
                按说明要求时间继电器和C没关系。  发表于 2017-8-28 12:18
                感觉有点问题,C电机好像不受时间继电器的控制  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:30
                KM1要自锁  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:35

                回复

                使用道具 举报

                5#
                发表于 2014-1-17 19:14:36 | 只看该作者
                这和星三角的控制电路差不多,主电路改改就可以

                点评

                有料。。。。  发表于 2018-11-12 16:40
                简单实用,赞  发表于 2018-3-24 23:19
                翻看评论,发现阁下见解独特,一针见血,可见电路理论学习和理解很透彻,特此点赞!  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:45

                回复

                使用道具 举报

                6#
                发表于 2014-1-17 22:25:37 来自手机 | 只看该作者
                面霸120 发表于 2014-1-17 16:04 不知道我画的对不对

                不怕打击的话就听听我说错误在哪里!1符号错误,你的常开常闭都放一个方向了,2原理错误,a通电延时闭合你用哪里去了?b.第三个接触器的自保哪里去了?  c你的状态指示灯没有设计,没有表示。

                点评

                吆西、一针见血啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:48

                回复

                使用道具 举报

                7#
                发表于 2014-1-17 22:38:14 来自手机 | 只看该作者
                xiacheng1993 发表于 2014-1-17 08:04 825524441我的qq,谢谢啦

                我已经给楼主画好了。就是利用星三角延时解压启动电气原理的基础上加了,abc 三个电机工作指示灯,加了三个热继电器保护电机的过载。现在网上找器材的参数,核对好看就发给你。

                点评

                牛X  发表于 2018-9-1 10:44
                有点水平,也有点自以为是  发表于 2016-2-6 11:05

                回复

                使用道具 举报

                8#
                发表于 2014-1-20 12:26:04 | 只看该作者
                吴师 发表于 2014-1-17 22:25
                不怕打击的话就听听我说错误在哪里!1符号错误,你的常开常闭都放一个方向了,2原理错误,a通电延时闭合 ...

                首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是AC同时运行,所以KM3不需要自锁,第三题目没有要求接指示灯。

                点评

                简洁明了  发表于 2019-7-26 11:28
                我感觉这吴师是个特别较真的人,只要别人求助,不管别人是求助主电路还是控制电路,要指示灯还是不要指示灯,全部画出。这样严谨的态度固然是好,但我想说他的语气还真有点让人难受。  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:30
                我觉得你说的有道理,我很想知道,他画的是什么样?求指教!  发表于 2015-8-1 18:31

                回复

                使用道具 举报

                9#
                发表于 2014-1-20 17:49:58 | 只看该作者
                    留下你的联系方式,我给你发送过去

                回复

                使用道具 举报

                10#
                发表于 2014-1-20 19:23:38 来自手机 | 只看该作者
                面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

                嘿嘿,我给说的abc不是对应三个接触器哦!'这个电路问题在于km2和km3在sb2按下的瞬间都有可能通电,虽然有各自的常闭做互锁,km3一样有五成的机会先吸合。那么km2的五秒运转就没有咯。